Как проверить автоматы в щитке
Сделал себе коробочку чисто на кухню - ну шоб Духовка - отдельно,
посудомойка - отдельно, варочная, 3 блока розеток - каждый блок отдельно и т.д. Автоматы прикупил - ABB 1-п 6кА SH201 C по 16 А и парочку на 10А. По началу хотел брать характиристику "В" но в магазине (Капро) разубедили - мол очень деликатные, часто выбивают.
Так вот, "хватило ума" после установки проверить - думаю - "а сделаю ка я КЗ одной группы". Короче сверкануло нормально - вырубило мой авт, входной авт, и на щитке авт.
Вопрос :
- а разве не должно выбивать сразу без "Бигбадабума".
- чего выбило все а не первый?
- как проверяют автоматы проф.эллектрики.?
- правильно ли я автоматы взял на характиристику "С".?
ЗЫ : речь идет про обычные автоматы, УЗО пока нигде не ставил.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
2. При КЗ в бытовой проводке обеспечить селективность автоматов... малоперспективное занятие. Величина тока КЗ может оказаться достаточной для сработки последовательно включенных АВ вплоть до этажного щита. При перегрузках же всё будет работать как надо.
3. Электрики, электромонтажники проверяют (если уж очень захочется) на коленке (способов много, один Вы применили... )... ибо прогрузочные стенды есть не у каждого.
Но предпочитают брать защитную аппаратуру не на рынках или хозмагах, а в нормальных конторах, доверяясь производителю.
4. Сожалею, но "Бигбадабума" не пил... А он лучше Рембранта?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
sergey_sav писал(а):1. Характеристика "С" допустима в быту, но "В" предпочтительнее.
sergey_sav писал(а):2. При КЗ в бытовой проводке обеспечить селективность автоматов... малоперспективное занятие. Величина тока КЗ может оказаться достаточной для сработки последовательно включенных АВ вплоть до этажного щита.
sergey_sav писал(а): Но предпочитают брать защитную аппаратуру не на рынках или хозмагах, а в нормальных конторах, доверяясь производителю.
sergey_sav писал(а):4. Сожалею, но "Бигбадабума" не пил... А он лучше Рембранта?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
IvanM писал(а): УЗО-ДИФ типа А на 48 А 30 мА (провод 6мм змурован в штукатурку) планирую поставить на провод что идет от входящего щитка (в квартире) на кухню. Оборвет ли оно при КЗ и не вызовет ли срабатывания первичного автомата на щитке (в подъезде).? ведь кз это и утечка тока.???
Лилу Далас - ну "бум...бигбадабум" )
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
И потом для чего последовательно три автомата, достаточно двух.
- чего выбило все а не первый?
Должно было выбить не первый, а последний считая от источника питания.
- как проверяют автоматы проф.эллектрики.?
Прогружают током срабатывани, т.е. проверяют его характеристики.
- правильно ли я автоматы взял на характиристику "С".?
Надо проверять по селективности.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
ИМХО
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
Если последовательно включить АВ с близкими номиналами (например 10 и 16 или 25 А), то селективность сложно обеспечить даже при плохой проводке.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
Валериан писал(а):Если последовательно включить АВ с близкими номиналами (например 10 и 16 или 25 А), то селективность сложно обеспечить даже при плохой проводке.
Проводку положил хорошую, новую, моножил. Розеточные группы - 2,5 мм, свет - 1,5 мм., вход в кухню - два ВВГ по 6 мм.
А как обеспечить селективность при превышении нагрузки(а не кз, кз - понятно - ток большой) ???
Валериан писал(а): И потом для чего последовательно три автомата, достаточно двух.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
1. Временная селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по нагрузке.
2. Токовая селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по токам нагрузки.
3. Энергетическая селективность - это времятоковоя хъарактеристика автоматов по токоограничительных характеристикам.
Более подробней почитайте вот здесь: ( там есть и примеры)
Селективность автоматических
выключателей АББ в сетях
низкого напряжения
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
А как обеспечить селективность при превышении нагрузки(а не кз, кз - понятно - ток большой) ?
А коль щиток на лестнице недоступен, то при выборе квартирных АВ стоит учесть характеристики АВ в ЩЭ.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
Так как уже сделал щиток в кухне на все автоматы с характеристикой "С". Наверное сглупил...надо было "В" ставить! А переделывать нет ни денег лишних ни желания. Ведь сделал все качественно. Но то что будет выбивать в квартире и на щитке мне совсем не нравится!
С другой стороны, поставил бы "В" - может выбивало бы часто от перегрузок - тоже плохо! Вот такая вот ерунда, блин.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
разрешат ли мне жековские электрики поставить автомат с характеристикой 63 D. ???
Но то что будет выбивать в квартире и на щитке мне совсем не нравится!
С другой стороны, поставил бы "В" - может выбивало бы часто от перегрузок - тоже плохо!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- lantsevelt
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Как проверить автоматы в щитке
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Как проверить автоматы в щитке
Таблица2 — Диапазоны токов мгновенного расцепления
Тип Диапазон
В Св. 3 In до 5 In включ.
C « 5 In « 10 In «
D « 10 In « 50 In «
Ну и естесственно на двигатели с большими пусковыми токами не "С", а "D".
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- lantsevelt
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Как проверить автоматы в щитке
Возьмите данные двигателя 5.5 кW и посчитаете, ради интересса или мне выложить все расчёты по выбору автомата
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
lantsevelt писал(а):Возьмите данные двигателя 5.5 кW и посчитаете, ради интересса или мне выложить все расчёты по выбору автомата
Одних данных эл. двигателя не достаточно.
Как ни как двигатель связан с механизмом,
а вот здесь уже немного иные параметры, такие как пуск.
Вот и не всегда двигатель с механизмом впишется в рамки 5 Іn - 10In
-
- Сообщение
- lantsevelt
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Как проверить автоматы в щитке
1. В Германии , где я в данный момент проживаю, в общих сетях ток пуска не должен превышать 60 ампер .
2. Мотор должен вписаться макс. 8 In и для этого есть много способов пуска(звезда-треугольник,триоды, сопротивления,частотные преобразователи и т.д.)
А как в России... что скажут Гуру Клуба
-
- Сообщение
Как проверить автоматы в щитке
да еще в частном секторе насос воды. Так что стандарт Германии держим.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
nektoulf в форуме Электромонтаж в квартире - 13
- 6582
-
defelipe
09 апр 2011, 21:06
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
-
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
1, 2 стас в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 6760
-
kokoko
26 июл 2009, 20:55
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Grumm в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 793
-
Grumm
17 окт 2010, 10:22
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
-
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
yri в форуме Общие темы по электрике - 4
- 2109
-
yri
07 окт 2009, 05:59
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
-
-
Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите
olechka1809 в форуме Электроустановочные изделия - 4
- 407
-
sergey_sav
20 июн 2012, 13:58
-
Каким кабелем подключаются вводные автоматы в этажном щите
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|