ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Проблемы с автоматами

Проблемы с автоматами

Не в сети - Новенький

Профиль 
09 июл 2010, 18:39 Сообщение
Здравствуйте!
Делая ремонт в квартире, столкнулись вот с такой проблемой.
После установки нового электросчётчика (год назад), вчера приключился неприятный инцендент.
Автомат, отвечающий за большую часть освещения в квартире(назовём его А1), вышел из строя.
При попытке включить, его постоянно выбивало.
При этом проводка давала искру. Автомат благополучно заменили, но возникло несколько вопросов. В то время как А1 был неисправен (выключен), тока не было.
И напряжения тоже не должно было быть. Но вот пародокс, оголённый провод, торчавщий из коробки другой комнаты, как показал не один пробник, был под напряжением (каждая из трёх жил:земля,фаза и ноль) 110 вольт.
При условии, что автомат, отвечающий за остальную часть освещения (назавем его А2), был включен.
Его пришлось отключить, для изоляции провода.
И это напряжение тут же пропало. После замены А1 на новый, это необычное свойство исчезло.
Напряжение нормализовалось и уже не зависело от состояния А2, пробник определил одну фазу (а не три, как было).
И вся сеть работает нормально.
Вопросы: Как такое могло произойти?
И как это назвать?
Что случилось с автоматом?
Мог ли он пропускать ток, что на проводах появилось напряжение по 110?И как избежать повторения такого случая?
Заранее всем спасибо!
Буду ждать ответов.
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
09 июл 2010, 18:56 Сообщение
Цитата
Буду ждать ответов.
Если бы была приложена схема щита, а не словестное описание ситуации, тогда можно высказывать версии.
Могло ли быть наличие потенциала на проводах простой наводкой? Да.
Мог ли обугленный внутри автомат пропускать какой либо ток? Да.
Почему индикатор показывал 110В? Потому что такой индикатор.
Стоило ли клацать автоматом, когда где-то "проводка давала искру"? Нет.
Почему? Потому что вполне может возникнуть повторение такого случая...
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Новенький

Профиль 
10 июл 2010, 08:29 Сообщение
Ясно.спасибо за ответ.
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Мастер

Профиль 
10 июл 2010, 17:37 Сообщение
Сажа на корпусе если автомат сгорел проводит электричество очень даже хорошо а почему и ноль и фаза это не угадаешь надо смотреть или все отключить и с розеток повыдергивать.
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Новенький

Профиль 
11 июл 2010, 12:59 Сообщение
Как правило, если что-то сгорает стоит ужасная вонь,какой не наблюдалось всё это время.
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Электрик

Профиль 
11 июл 2010, 19:26 Сообщение
Цитата
Но вот пародокс, оголённый провод, торчавщий из коробки другой комнаты,как показал не один пробник, был под напряжением (каждая из трёх жил:земля,фаза и ноль) 110 вольт.При условии, что автомат, отвечающий за остальную часть освещения (назавем его А2), был включен.Его пришлось отключить,для изоляции провода.И это напряжение тут же пропало. После замены А1 на новый, это необычное свойство исчезло.

У вас автоматы трехполюсные что-ли стоят. :lol: При однополюсном автомате и постоянно присоединенных нейтрали и РЕ , индикатор может только на фазном проводнике показывать наводку (а она обязательно будет, ведь провода из щитка идут в одном пучке). Либо сей оголенный провод был для выключателя, на нем наводка может присутствовать на всех жилах. А индикатор такого типа (что напряжение на одном проводнике показать могет) очень ненадежен, больше с толку сбивает.
Ответить с цитатой 


Проблемы с автоматами

Не в сети - Новенький

Профиль 
12 июл 2010, 04:23 Сообщение
Нет, автомат стоит обычный. Однополюсный. Провод это изначально был предназначен для подсветки. Сейчас там временно розетка.Просто автомат был выключен, там по идее не должно же быть потенциал.А он был.До замены автомата, а после только на одной фазе.
Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Ответить
Вернуться к началу


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]