- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
Схема в щитке такая: на входе 3 провода - фаза, 0 и земля. Далее стоит двухфазный автомат который рвет фазу и ноль, земля идет сразу на шину. После вводного автомата идет счетчик, далее вводное УЗО (300мА кажется). После вводного УЗО идет деление на 4 группы, стоит 4 УЗО по 30мА, далее 6 автоматов.
Подскажите что за проблема может быть? Никогда с таким не сталкивался.
P.S. вырубается УЗО из группы 4, вводное ниразу не сработало.
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
А чем и как проложена эта линия?
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
1. Брак кабе6ля.
2. Повреждение кабеля.
4. Контур касается нуля.
5. Влажная стенка в месте разделки кабеля.
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
кабель там "воздушный" ибо проходит за висящей на стене (закрывающим щиток) деревянной "антресолью", т.е. провод выходит из щитка и прямо рядом с антресолью стоит розетка (внешняя), сделал ход конем, вытащил провод вместе с розеткой и воткнул его в розетку в зале которая питается от того же автомата к которому подключаю новую и все работает нормально.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
p.s. узо не срабатывает до того момента как только подключишь любой потребитель, т.е. без нагрузки все замечательно.
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
Может всё таки у вас зануление?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Колдунство какое-то (УЗО)
- проверить правильность подключения проводников, ибо "и на старуху бывает ..."
- проверить "потребителя"
- танцы с бубном...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
Вводный кабель подключают сверху слева, фаза P на левый контакт УЗО, ноль N на правый. проводка медная 16 ампер с зазимлением
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Колдунство какое-то (УЗО)
Правила форума!
5.3. Отправлять сообщение одновременно в несколько форумов. Модераторы соответствующих форумов вправе удалить такие сообщения.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Колдунство какое-то (УЗО)
проводка 16А
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Колдунство какое-то (УЗО)
sergey_sav писал(а):Не знаю, что Вы подразумеваете под фразойА УЗО рекомендуется устанавливать с током коммутации не ниже номинала автоматического выключателя, установленного выше него по схеме, или суммы номиналов автоматов , установленных после УЗО.проводка 16А
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Колдунство какое-то (УЗО)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
1, 2 Slava_Voronezh в форуме Общие темы по электрике - 26
- 8550
-
Zhelezyaka
27 июл 2013, 22:41
-
ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно
-
-
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
1, 2 rad_ia в форуме Электромонтаж в квартире - 38
- 5208
-
Александр5
16 мар 2012, 13:33
-
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
-
-
Какое устройство способно переключать цепи?
loomis_32 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 2
- 5258
-
sakrej
17 июл 2009, 11:03
-
Какое устройство способно переключать цепи?
-
-
Какое применить реле для фары мопеда?
gekagal в форуме Автотехника, автоэлектрика - 1
- 929
-
yri
28 ноя 2009, 11:37
-
Какое применить реле для фары мопеда?
-
-
Какое расстояние между опорами?
Dimmitriy в форуме Общие темы по электрике - 7
- 1920
-
kokoko
25 дек 2009, 20:46
-
Какое расстояние между опорами?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|