Планирую практически полностью переделать так:
№ группы Назначение Кабель Автомат
1 Электроплита (и духовка) 3х4 32А
2 Проточный (накопительный) водонагреватель (до 7кВт Stiebel Eltron DHCC 70 E) 3х4 32А
3 Душевая кабина, стиральная машина 3х2,5 25А
4 Гр.1 (розетки - рабочая поверхность кухни, посудомойка) 3х2,5 25А
5 Гр.2 (розетки - стена между маленькой и средней комнатами, большая лоджия) 3х2,5 16А
6 Гр.3 (розетки - стена между средней и большой комнатами, и стены примыкающие к квартире соседнего подъезда в средней и большой комнатах. 3х2,5 16А
7 Гр.4 (розетки - кухня с противоположной стороны от рабочей поверхности, слаботочный шкаф в коридоре, стена с дверью в большой комнате, маленькая лоджия, теплый пол на кухне(?) 3х2,5 16A
8 Гр.5 (розетки в сантехкабине и снаружи, свет в сантехкабине, свет на кухне, теплый пол в сантехкабине(?)) 3x1,5 16A
9 Свет везде, кроме сантехкабины и кухни 3х1,5 16A
Вопросы:
1. Критика моей схемы (может что неправильно задумал)
2. Куда и какие поставить УЗО при такой схеме?
Отблагодарить »
-
- Заслуженный член клуба
-
samuel
Автор темы - Новенький
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
по освещнеию есть чертеж?
Чертежа нет, освещение хочу оставить штатное, там все запараллелено (комнаты, коридор и прихожая) провод 3х1,5 автомат 16А.
Отблагодарить »
-
- Заслуженный член клуба
-
samuel
Автор темы - Новенький
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
по розеткам нарисую-скину
А моя схема совсем не годная?
Отблагодарить »
-
- Заслуженный член клуба
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
например я если объединяю группы,то только в щите.
а так прокидываю свои линии от всех групп-примерно как гр 1 2 3 4.
и уже после прощетов закупаю щит-не экономя места и материала
Анатолий-посмотрит-у него может есть похожие проэкты
Отблагодарить »
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
Критика моей схемы (может что неправильно задумал)
1. 3*6 32А
2. 3*4 непосредственное подключение
3. Душ. кабина (подключение в коробке IP66), розетка СМ (IP44) перенести на право
4. 3*2,5 16А (на крайняк 20А) + УЗО
5. ок
6. ок
7. ок
8. 3*1,5 10А, от раковины отодвинуть розетку на 0,6 м (IP44)
9. 3*1,5 10А.
Куда и какие поставить УЗО при такой схеме?
Каков бюджет? Можно и каждую группу поставить УЗО, а можно и объединить... вплоть до одного.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
samuel
Автор темы - Новенький
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
sergey_sav писал(а):Критика моей схемы (может что неправильно задумал)
1. 3*6 32А
Вроде на сечение 4мм2 можно ставить автомать 32А?
4. 3*2,5 16А (на крайняк 20А) + УЗО
Почему нельзя 25А? я планирую везде использовать провод NYM.
2. 3*4 непосредственное подключение
а какже защита линии?
3. Душ. кабина (подключение в коробке IP66), розетка СМ (IP44) перенести на право
8. 3*1,5 10А, от раковины отодвинуть розетку на 0,6 м (IP44)
Понял, в ванной особые требования.
Каков бюджет? Можно и каждую группу поставить УЗО, а можно и объединить... вплоть до одного.
Есть ограничения по количеству модулей в шкафу, все должно влезть в существующий. В существующем шкафу ЯК-1 два ряда по 9 или 10 модулей.
Ввод - 2 модуля, 9 груп по по одному , сейчас еще увидел необходимость проводки для кондиционеров провести (пока я их не планирую ставить, но провода пробросить надо заранее).
Как-то так
PS Спасибо за рекомендации.
Отблагодарить »
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
Вроде на сечение 4мм2 можно ставить автомать 32А?
Почему нельзя 25А? я планирую везде использовать провод NYM.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
2. 3*4 непосредственное подключение
а какже защита линии?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
-
Полная замена электрики в 2х комнатной квартире
JANE323 » 13 янв 2015, 23:20 » в форуме Электромонтаж в квартире - 2
- 314
-
СетХеор
14 янв 2015, 18:36
-
-
-
Замена электрики в двух комнатной квартире
Garrison » 03 мар 2010, 15:09 » в форуме Электромонтаж в квартире - 54
- 8371
-
Garrison
16 мар 2010, 11:03
-
-
- 10
- 601
-
kabzon
11 июл 2014, 22:02
-
- 6
- 277
-
Anatoliy
27 мар 2015, 14:38
-
- 93
- 20245
-
32vieri
12 ноя 2014, 23:14
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей