Замена электропроводки в квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 11 янв 2011, 15:28

А смысл применения гофры в этом случае в чём?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Замена электропроводки в квартире

Сообщение Похожие темы » 11 янв 2011, 15:28

Посмотрите здесь:
Какой провод ставить? Замена электропроводки.
Групповые линии электропроводки в квартире
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Физическая замена проводки в квартире.
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Замена электропроводки в квартире

Сообщение Объявления » 11 янв 2011, 15:28

Нет аватара
vita-panin
Russia
Участник
Участник

Замена электропроводки в квартире

Сообщение vita-panin » 11 янв 2011, 18:00

Я думал если провод ВВГнг в штробе в стене то без гофры, а если я его буду вести на кухню между несущей стеной и стенкой ванны(там у меня пустота миллиметров 50) по воздуху, то в гофре))

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение sergey_sav » 11 янв 2011, 18:50

Важно!

Открытая проводка в ванной комнате кабелем или проводами с защитной оболочкой не нуждается в гофре.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
vita-panin
Russia
Участник
Участник

Замена электропроводки в квартире

Сообщение vita-panin » 11 янв 2011, 22:21

Спасибо за совет!

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение elhouse » 02 мар 2011, 09:14

Вот в этом разделе много ответов на ваш вопрос - Фото/видео отчёты по электромонтажу
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение elhouse » 02 мар 2011, 09:41

Motorist писал(а):
1. Можно ли NYM без коробов или гофры вести по потолку, между перекрытием и натяжным потолком или нужен ВВГнг-LS (где то находил, что по новым нормам только его можно)?

Не желательно - лучше в гофре. ВВГнг или NYM

Motorist писал(а):
2. Если закладывать в пол, в сухую стяжку, то какой вариант: NYM, NYM+гофра, ВВГнг или ВВГнг+гофра?

NYM+гофра, ВВГнг или ВВГнг+гофра

Motorist писал(а):
3. При разводке по полу или потолку кабель нужно вести параллельно стенам или можно по кратчайшему пути?

параллельно стенам и кратчайшему пути
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение elhouse » 02 мар 2011, 09:52

Motorist писал(а):
какой вариант разводки по потолку без гофры разрешен

Никакой
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Замена электропроводки в квартире

Сообщение elhouse » 02 мар 2011, 09:58

Motorist писал(а):
А как тогда понять:
sergey_sav писал(а):
Открытая проводка в ванной комнате кабелем или проводами с защитной оболочкой не нуждается в гофре.
?

Я имел ввиду под гипсокартоном.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Замена электропроводки в квартире

Сообщение миш » 19 сен 2011, 19:25

alexakopyl писал(а):
Можно ли смонтировоть электропроводку в наливном полу

.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.написано в полах , а в каких не сказано.При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
dinsons
Участник
Участник

Замена электропроводки в квартире

Сообщение dinsons » 14 ноя 2011, 21:37

avmal писал(а):
NYM, для которых ни "гофра", ни наконечники не требуются.

Можно по подробнее об этом ,а то меня все убеждают в обратном а я как партизан сопротивляюсь только оргументы на исходе....за ранее спасибо...