Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Допустимо ли в одной трубе 2.5 и 6 ? (не очень охота штробить монолит) В ванной сделал разводку по потолку под точечные св-ки ШВВП 2х0.5, покурив форум понимаю что недопустимо, прокомментируйте...
Допустимо ли в одной трубе 2.5 и 6 ? (не очень охота штробить монолит)
Допустимо, если труба позволяет.
В ванной сделал разводку по потолку под точечные св-ки ШВВП 2х0.5, покурив форум понимаю что недопустимо, прокомментируйте...
Во-первых сечение маленькое, минимум 2х1,5 мм.кв, во-вторых провод ШВВП для этой цели не годиться, в-третьих за подвесным потолком кабель нужно прокладывать в гофре.
Shturman писал(а): Допустимо, если труба позволяет.
А вот ХЗ... если исходить от самого худшего.. то не стоит.. Ситуация: пусть, неважно почему, пробивает фазу 6ки на нуль 2,5.. исход ясен, но если используются Разные для этих линий УЗО.. то как бы возможно..
Потому что нормативные требования предписывают для стационарной проводки минимальное сечение 1,5мм2. ПВС и ШВВП вообще не предназначены для этих целей, их удел - удлинители и шнурки для подключения бытовой техники...
sergey_sav писал(а): Потому что нормативные требования предписывают для стационарной проводки минимальное сечение 1,5мм2.ПВС и ШВВП вообще не предназначены для этих целей, их удел - удлинители и шнурки для подключения бытовой техники...
Shturman писал(а): Максимальная мощность варочной поверхности 7-7,5 кВт. Духовки 2-2,5 кВт
Shturman писал(а): Не хватит. Минимум на варочную поверхность 3 х 6,0 мм.кв., плюс на духовку протянуть отдельную линию от щитка 3 х 2,5.
Ведь никто наверное больше 3х конфорок не включают.. ( в том числе и я) тогда максимум будет 5-6 кВт, а 4ка медь по таблицам до 8 кВт расчитана, зачем менять собсна ? и отдельной линии на духовку тогда 1,5 мм хватит
Ведь никто наверное больше 3х конфорок не включают.. ( в том числе и я) тогда максимум будет 5-6 кВт, а 4ка медь по таблицам до 8 кВт расчитана, зачем менять собсна ? и отдельной линии на духовку тогда 1,5 мм хватит
Сечение кабелей выбираеться по наихучему варианту, то есть на максимальную мощность плюс подганяеться под номиналы автоматов которые их (кабеля) защищают. А ваши аргументы никуда не годяться. Ну повесте перед варочной поверхностью табличку с надписью "больше 3-х канфорок не включать!", а то ведь в жизни всякие ситуации могут быть. Приедет к вам тьоща встанет у плиты и давай че-то варганить. по не знании включит все 4 конфорки, и что тогда? А тогда срабатывание защиты (в лучшем случае)