16 - розетки кухни
32 - варочная панель, духовой шкаф
10-свет
16-стиральная машина
16-посудомойка
10-компьютеры
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- kenly
- Заглянувший
Меняем проводку сами
Меняем проводку сами
kenly писал(а):
Спасибо, а под теплый пол обязательно отдельную линию, с учетом, что им не так часто будут пользоваться?
Нет, не обязательно.
От розеточной группы.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- avmal
- Бригадир
Меняем проводку сами
elhouse писал(а):
Нет, не обязательно.
От розеточной группы.
-
- Член клуба
- Бригадир
Меняем проводку сами
kenly писал(а):
Подъездный щиток автомат 40 (или 32А) - провод 3 х 4мм - узо 32А- далее автоматы
25- (розетки, туда же будет подключаться духовой шкаф, свч, холодильник и т.д.)
25-варочная панель
16-свет
16-стиральная
16-посудомойка
16-компьютеры[/
quote]
подъезд по максимуму нагрузки, ввод и УЗО соответствующие
розетки квартиры: лучше на 2 группы по 16А
дух. шкафkenly писал(а):
25- (розетки, туда же будет подключаться духовой шкаф, свч, холодильник и т.д.)
25-варочная панель
16-свет
16-стиральная
16-посудомойка
16-компьютеры
розетки квартиры - 1-2 группы по 16А
дух.шкаф - 16A (можно более с учетом сечения кабеля и соединения кабеля через клемму.пайку)
варочная - 5х4 потянет любую поверхность, автомат 3р 16-25 А.
свет - 10А как правило достаточно
стиралка - диф 16 А\30mA
посудомойка - 16А(лучше диф)
с компами - рассчитайте мощности, возможно разбить на 2 группы.
- gekkon
- Заглянувший
Меняем проводку сами
Панелька 467 д, девятиэтажка, на кухне где вентиляционная шахта, так называемая вент. стена, долбил под розетки двойные, стена пустотелая, середина моего отверстия попала на стык между цилиндрическими отверстиями, не понимаю теперь что делать, как туда подрозетники установить?
И можно ли это делать? там дует ого го т.е. горение поддерживает.
Да и алебастру там попросту не на чем держаться, когда начинал долбить думал что она цельная, а теперь все встало....
Меняем проводку сами
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
- gekkon
- Заглянувший
Меняем проводку сами
- gekkon
- Заглянувший
Меняем проводку сами
-
- Член клуба
- Бригадир
Меняем проводку сами
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Меняем проводку в однокомнатной квартире Вложения
ser-ozerov » 10 июл 2013, 19:44 » в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 1662
-
Granite116
24 май 2014, 15:12
-
-
- 5
- 997
-
Grumm
29 ноя 2010, 21:54
-
-
Меняем бензогенератор на инвертер
ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 ноя 2013, 20:58 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 10
- 449
-
ВИТАЛИЙ ЙЙ
25 ноя 2013, 12:50
-
-
-
Как заменить проводку в доме
Viktorija » 17 июл 2009, 15:44 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 1845
-
Бонис
18 июл 2009, 08:40
-
-
- 44
- 20443
-
SanZel
11 авг 2011, 11:13
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»