Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Собираю щиток. хочу поставить одно узо 25\30 на розетки в детскую, второе узо 25\30 на розетки в ванную, и третье тоже 25\30 на розетки кухни (розетки на варочную панель и дух.шкаф отдельно идут-они не в счёт). Возможно ли эти группы объединить под одно узо, поставив после него три АВ. и какой мощности?
Поставить-то можно. Только, если оно сработает, то будете бегать и выяснять что в этом виновато: то ли линия розеток в детской, то ли линия на розетки в ванную, то ли на розетки кухни. При естественном переживании за детей уж лучше им оставить индивидуальное УЗО. Возможно, даже и с током утечки 10мА.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
бегать не страшно. а вот с детской скорее всего так и поступлю. не подскажите, какой мощности выбрать узо, чтоб остальные (кроме детской) группы соединить?
Согласен. Но, возможно, на время придется(до устранения неисправности)его обойти или заменить простым автоматом. Тогда детская будет без защиты. Максимальный ток УЗО должен быть равен или чуть больше суммы номинальных токов автоматов, которые будут защищать линии после него (УЗО). Либо просто поставьте дифавтомат, чтобы не городить лишние отдельные модули. Хотя некоторые не любят два в одном, а предпочитают, чтобы каждое устройство выполняло свою отдельно поставленную задачу. Это вам решать. Ну, и не забывать о согласовании защиты с сечением проводов.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Vihtorka писал(а): на розетки в кухне 4 квадрата и автомат 25 А
Сами-то пробовали в розетку четыре квадрата зарядить?
Vihtorka писал(а): я привык опираться на нормативную документацию. минимум там чётко прописан - 4 розетки на кухню одной группой
В нормативной документации прописано количество розеток для жилых помещений и для кухни, но с предисловием "не менее". Вы действительно проектами занимаетесь?
Привет форумчанам! Вопрос по подключению однофазного счетчика в квартирном щитке? Есть ли требования НТД к этой процедуре? Я в своем случае подключил следующим образом, кабель ВВГнг 3*10 от этажного щита через двухполюсный выключатель (фаза +рабочий ноль) идет на счетчик и с него на УЗО, а там уже фазный проводник приходит на групповые автоматические выключатели, рабочий ноль и защитный проводник на отдельные шины. (Попутно вопрос: на группы где требуется установка УЗО, что лучше установить АВ+УЗО или ДАВ)
Здравствуйте! Мне нужно подвести кабель от подъездного щитка в подъезде к щитку в квартире. В наличии имеется алюминиевый кабель 2х6мм - 10м. Могу ли я использовать обе жилы кабеля для подвода фазы и получить проводимость на 16кВт (одной жилы будет мало, т.к. она рассчитана на 8,3кВт) Ноль планирую подвести кабелем с сечением 2,5мм (так же есть в наличии). Понимаю, что можно купить медный кабель, но пока нет желания. Хотелось бы справиться тем, что есть в наличии.
chus писал(а): Могу ли я использовать обе жилы кабеля для подвода фазы и получить проводимость на 16кВт (одной жилы будет мало, т.к. она рассчитана на 8,3кВт) Ноль планирую подвести кабелем с сечением 2,5мм (так же есть в наличии).
1. Категорически нет. Сечение жил фазного и нулевого проводника должны быть одинаковыми в сети 220В.