Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
morgan-id
Автор темы
Russia
Участник
Участник

Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение morgan-id » 27 июл, 2017 17:51

Доброе время суток, делаю увеличение мощности в квартире до 15кВт, длина трассы от вводного щита 40 метров (вводной щит общедомовой находится в подвале), по ТУ 380в то есть 3 фазы, хочу определится с кабелем и спросить совета.
При 15кВт и 380в ток будет в 23А на фазу (5кВт на фазу), по идее должно хватить кабеля ВВГнг 5х2.5, но что бы избежать потери напряжения надо ВВГнг 5х4, но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Каково ваше мнение какой кабель использовать при нагрузке 15кВт 24/7 ?

Энергетическая компания выдала следующие технические условия:
1. Коммерческий учет электроэнергии квартиры, расположенной по адресу:
выполнить на границе балансовой принадлежности электронным счетчиком активной энергии, прямого включения, номинальным/ максимальным током 5÷80(100)А. напряжением 400В, со встроенным ограничителем мощности и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета электрической энергии ООО «МЭК».
2. Прием прибора учета будет произведен представителем ООО «МЭК».
3. Срок действия технических условий два года.

1. Это какой нужен счетчик ? (по типу матрица ?) и какое встроенное ограничение мощности ? И этот счетчик должен передавать показания сам в сетевую компанию ?
В ТУ вроде указано 100А это всяко больше 15кВт
2. И не понятно установка счетчика на границе балансовой принадлежности, это где он должен стоять ?
За разъяснения буду благодарен!

Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение Похожие темы » 27 июл, 2017 17:51

Посмотрите здесь:
Увеличение мощности до 380V 15кВ
Схема ВРУ 380В 15кВт
Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Увеличение потребления энергии.
Увеличение искры на авто
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение Объявления » 27 июл, 2017 17:51

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение elhouse » 28 июл, 2017 7:58

morgan-id писал(а):
Источник цитаты но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6

Так и сделайте. ВВГнг 5х6 - лучший вариант. Запас на будущее.
Хотя ВВГнг 5х4 - рабочий вариант.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
morgan-id
Автор темы
Russia
Участник
Участник

Re: Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение morgan-id » 15 ноя, 2017 22:05

Всем спасибо за советы!
Взял кабель 5х10 с запасом на будущее
Теперь пришло ставить вводной щит в котором будет стоять по проекту Выключатель нагрузки ВН 32, Счетчик NP73E.1-11-1, Выключатель автоматический ВА 47-29 С32
Вот по рубильнику и автомату не понятно какие ставить трех полосные или четырех полосные
Есть 3p, 3p+N, 4P
Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?

Нет аватара
Brezencat
Russia
Заглянувший

Re: Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение Brezencat » 17 ноя, 2017 9:41

Я бы поставил четырёхполосный рубильник и трёхполюсный автомат. Обоснование простое, при аварии или работах на ТП на нуле может оказаться опасный потенциал, это может и не случиться, но в любом случаешь, если будет возможность полностью отключить квартиру от питания, то ничего плохого в этом нет.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Увеличение мощности в квартире до 15кВт

Сообщение sergey_sav » 17 ноя, 2017 21:55

morgan-id писал(а):
Источник цитаты Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?
Хоть на этом форуме и поленились выложить сканы проекта, ответ не меняется... и рубильник и автоматы трёхполюсные (см. проект). Там же можно и производителя "угадать"...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей